燃气站离住宅小区的安全距离

发布于 2012-05-13 05:29:40
请问哪本规范,对这个问题有具体规定. 感激不尽!

查看更多

关注者
0
被浏览
5k
百晓生
百晓生 物业之家超级小编 2012-05-13
物业之家网站编辑,文章采编速度一流、发稿能力超强!欢迎关注。
不知道你说的燃气站是 燃气调压站还是液化气的气化站:) 参考 《城市燃气设计规范》GB50028-2006 调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物水平净距(m) 设置形式 调压装置入口燃气压力级制 建筑物外墙面 重要公共建筑、一类高层民用建筑 铁路(中心线) 城镇道路 公共电力变配电柜 地上单独建筑 高压(A) 18 30.O 25 5 6 高压(B) 13 25.O 20.O 4 6 次高压(A) 9 18 15 3 4 次高压(B) 6 12 10 3 4 中压(A) 6 12 10 2 4 中压(B) 6 12 10 2 4 调压柜 次高压(A) 7 14 12 2 4 次高压(B) 4 8 8 2 4 中压(A) 4 8 8.O 1 4 中压(B) 4 8 8 1 4 地下单独建筑 中压(A) 3 6 6.O 3 中压(B) 3 6.O 6 3 地下调压箱 中压(A) 3.O 6.O 6.O 3 中压(B) 3 6.O 6.O 3